NEWS
红外设备引起称重管理系统异常的处理方法
针对红外先找下发生异常的原因,具体如下:
1、红外对射器外壳有东西遮挡或者表面灰尘过后。
2、红外对射器位置移动,造成主对射器无法检测到从对射器。
3、红外对射器损坏。
4、工控甚至未启用红外设备
解决方案
金属铝型材大宗物资管..
1、将红外线外壳或泥巴清洁干净 。
2、校正红外线主从对射器高度和平行度位置。
3、用物体阻挡住红处对射器查看系统工控箱模块状态灯和不阻挡红外对射器时状态灯是否有变化;如果无变化则可能是设备或线路损坏,如果有变化检查工控设置问题。
4、如果红外状态灯一直为绿灯,检查“工控设置”是否启用红外设备,如果未启用将其启用。